Bonjour,
J'ai branché 6 spots à LED de marque MS3G references SPLB230/5w ref fournit
J'ai branché cela sur un telerupteur électronique LEGRAND ref 49121 Plan de cablage fournis.
Les lampes sont en parallèle
Mon souci est que cette installation fonctionne lorsque j'appuis sur les Boutons poussoirs. cela fonctionne 1,2,3,4,5 fois correctement d'affilé et pouf l'installation disjoncte (interrupteur difféerntiel 30ma) sans savoir pourquoi
quelqu'un aurait-il une idée?
Merci de votre aide
Disjonction differentiel
-
- Nouveau membre !!!
- Messages : 1
- Enregistré le : 07 sept. 2011, 11:50
Disjonction differentiel
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Administrateur
- Messages : 3630
- Enregistré le : 09 juil. 2006, 21:20
- Localisation : Limousin
Re: Disjonction differentiel
Des fil qui se touchent ?!
Une trop faible puissance ...
Une trop faible puissance ...
-
- Rang "6 LEDs"
- Messages : 3298
- Enregistré le : 15 oct. 2006, 20:05
- Localisation : planète terre
- Contact :
Re: Disjonction differentiel
L'un n'est peut être pas du tout fait pour l'autre ?
(Votre télérupteur électronique Legrand n'est peut être pas fait pour ce type de charge et ne le supporte peut être pas ?)
Le disjoncteur est peut être trop sensibles vis a vis de charges complexes , ou présentant des composantes continues ?
(Prévoir un différentiel type AC et a "haut pouvoir immunitaire")
P/S/Z
(Votre télérupteur électronique Legrand n'est peut être pas fait pour ce type de charge et ne le supporte peut être pas ?)
Le disjoncteur est peut être trop sensibles vis a vis de charges complexes , ou présentant des composantes continues ?
(Prévoir un différentiel type AC et a "haut pouvoir immunitaire")
P/S/Z