Modules chacon et ampoules leds
-
- Nouveau membre !!!
- Messages : 2
- Enregistré le : 18 déc. 2013, 18:26
Modules chacon et ampoules leds
Bonjour,
J'ai acheter un module dio (chacon) pour télécommander mon éclairage extérieur de l'extérieur .
Mais ça ne fonctionne pas avec mon ampoule leds. (Ça ne s'éteint jamais).
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ? J'ai pensé mettre un relais ou un télé rupteur ??
Merci d'avance
J'ai acheter un module dio (chacon) pour télécommander mon éclairage extérieur de l'extérieur .
Mais ça ne fonctionne pas avec mon ampoule leds. (Ça ne s'éteint jamais).
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ? J'ai pensé mettre un relais ou un télé rupteur ??
Merci d'avance
-
- Rang "6 LEDs"
- Messages : 1522
- Enregistré le : 12 avr. 2012, 21:58
Re: Modules chacon et ampoules leds
Peux-tu donner un lien vers ton module et tes ampoules ?
-
- Nouveau membre !!!
- Messages : 2
- Enregistré le : 18 déc. 2013, 18:26
Re: Modules chacon et ampoules leds
Pardon pour le retard, c'était les fêtes ! Bonne année quand même
Voici donc les liens :
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... -3310.html
http://www.chacon.be/index.php/module-e ... t-dio.html
Pour l'instant, je n'ai pas de solution, mais j'ai essayé un module de détection de présence et ça marche (on entend un relais)
a +
Voici donc les liens :
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... -3310.html
http://www.chacon.be/index.php/module-e ... t-dio.html
Pour l'instant, je n'ai pas de solution, mais j'ai essayé un module de détection de présence et ça marche (on entend un relais)
a +
-
- Rang "6 LEDs"
- Messages : 1522
- Enregistré le : 12 avr. 2012, 21:58
Re: Modules chacon et ampoules leds
Je pense que tu devras passer par un relais.
Le module doit certainement inclure un relais statique en sortie, comme l'ampoule a sûrement un mauvais cos phi, le courant ne se coupe pas.
Ceci est une hypothèse suite au fait que ça fonctionne avec un relais.
Le module doit certainement inclure un relais statique en sortie, comme l'ampoule a sûrement un mauvais cos phi, le courant ne se coupe pas.
Ceci est une hypothèse suite au fait que ça fonctionne avec un relais.
-
- Rang "6 LEDs"
- Messages : 3298
- Enregistré le : 15 oct. 2006, 20:05
- Localisation : planète terre
- Contact :
Re: Modules chacon et ampoules leds
Bonjour,
problèmes classiques des "ampoules LED" et de l'utilisations avec des appareillages électronique non prévue spécialement pour elles :
Ou bien c'est une commutation par triac et ça tombe en dessois du courant de maintien minima :
-> Non déclenchement (ça ne s'allumme pas), ou fonctionnements erratiques (du genre , ça papillote, ou fait des déclenchements intempestifs)
Ou bien c'est une commutation par relais statique , synchronisé sur le passage par zéro de la tension , mais non prévu pour charge réactive :
-> Le déphasage courant tension est tel qu'un courant non négligeable existe encore quand la tension passe par zéro , et soit ça sallume puis ça reste allummé, ou soit le fonctionnement est erratique (a l'inverse du cas précédent , mais le résultat est le même , déclenchements intempestifs ...)
2 solutions :
-Monter une résistance bleeder , consommant largement plus que l'ampoule LED , et ne créeant pas de déphasage , en parrallèle sur l'ampoule (l'ensemble se comporte comme une ampoule normale, mais au prix d'un gros gaspillage d'énergie en chaleur dans la résistance bleeder...avec pour inconvénient un échauffement important et un gaspillage tel qu'il fait perdre quasiment tout l'intéret des LED !)
-Monter un relais en sortie, ou remplacer l'appareillage a sortie triac ou statique par un appareillage à relais électromécanique (ceux qui font "clic" si c'est un p'tit relais , ou "schlak" si c'est un gros relais !) cette solution résoud en général tout, la consommation supplémentaire du relais ,et l'échauffement, sont négligeable (solution qui nécessite soit de changer d'appareillage pour en choisir a sortie relais , soit de modifier l'installation existante pour ajouter un relais, mais qui est , et de loin, préférable ...)
problèmes classiques des "ampoules LED" et de l'utilisations avec des appareillages électronique non prévue spécialement pour elles :
Ou bien c'est une commutation par triac et ça tombe en dessois du courant de maintien minima :
-> Non déclenchement (ça ne s'allumme pas), ou fonctionnements erratiques (du genre , ça papillote, ou fait des déclenchements intempestifs)
Ou bien c'est une commutation par relais statique , synchronisé sur le passage par zéro de la tension , mais non prévu pour charge réactive :
-> Le déphasage courant tension est tel qu'un courant non négligeable existe encore quand la tension passe par zéro , et soit ça sallume puis ça reste allummé, ou soit le fonctionnement est erratique (a l'inverse du cas précédent , mais le résultat est le même , déclenchements intempestifs ...)
2 solutions :
-Monter une résistance bleeder , consommant largement plus que l'ampoule LED , et ne créeant pas de déphasage , en parrallèle sur l'ampoule (l'ensemble se comporte comme une ampoule normale, mais au prix d'un gros gaspillage d'énergie en chaleur dans la résistance bleeder...avec pour inconvénient un échauffement important et un gaspillage tel qu'il fait perdre quasiment tout l'intéret des LED !)
-Monter un relais en sortie, ou remplacer l'appareillage a sortie triac ou statique par un appareillage à relais électromécanique (ceux qui font "clic" si c'est un p'tit relais , ou "schlak" si c'est un gros relais !) cette solution résoud en général tout, la consommation supplémentaire du relais ,et l'échauffement, sont négligeable (solution qui nécessite soit de changer d'appareillage pour en choisir a sortie relais , soit de modifier l'installation existante pour ajouter un relais, mais qui est , et de loin, préférable ...)
-
- Rang "6 LEDs"
- Messages : 1522
- Enregistré le : 12 avr. 2012, 21:58
Re: Modules chacon et ampoules leds
Zeltron, tu as très bien détaillé ce que je voulais dire.
PS : j'aime bien les bruits de relais.
PS : j'aime bien les bruits de relais.
-
- Rang "6 LEDs"
- Messages : 3298
- Enregistré le : 15 oct. 2006, 20:05
- Localisation : planète terre
- Contact :
Re: Modules chacon et ampoules leds
Et les tres gros (genre 250 ou 400A, sous 400V ) ils font "klonk-buzzzzzz"
(mais là, ce n'est plus quelques ampoules LED qu'on alimente, mais une usine ...)
(mais là, ce n'est plus quelques ampoules LED qu'on alimente, mais une usine ...)
-
- Rang "6 LEDs"
- Messages : 1522
- Enregistré le : 12 avr. 2012, 21:58
Re: Modules chacon et ampoules leds
Ce n'est pas le même bruit et beaucoup plus fort.zeltron a écrit :Et les tres gros (genre 250 ou 400A, sous 400V ) ils font "klonk-buzzzzzz"
(mais là, ce n'est plus quelques ampoules LED qu'on alimente, mais une usine ...)