Installation de plusieurs spots LED dont certains s'éteignent tous seuls
Posté : 10 juil. 2017, 23:36
Bonsoir à tous,
JE PREVIENS (ET VOUS PRIE DE M'EXCUSER), LA DESCRIPTION DE MON PROBLEME CI-APRES EST UN PEU LONGUE... J'ai essayé d'être le plus précis est complet possible...
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis novice en électronique et que l'installation dont je vais vous parler est ma première.
Alors pour faire simple : je souhaité installer des éclairages LED dans une vitrine. Cette vitrine est une colonne composée de 4 cases les unes en dessous des autres.
Dans deux de ces cases, celles du milieu, j'ai installé de appliques LED trouvées sur Alibaba : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5.1.4aN9cq
J'ai pris le modèle de 30 cm, avec 3 spots LED. Chaque tour de 3 spots a une puissance de 3 Watts, une intensité de 0,3 A et une tension de 12 V.
J'ai installé au total 4 tours de spots LED (2 par case), ce qui fait une puissance de 12 watts.
La case du bas a été équipée avec deux petits spots LED unitaires de ce type : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... .39.z9Wr1m
Ce sont les mêmes spots LED que sur les tours, à l'unité. Ils ont une puissance de 1 Watt; j'en ai mis deux ce qui fait au total 2 Watts.
J'ai relié toutes les appliques LED entre elles (j'ai joint les cables rouges (+) ensemble d'une part et les cables noirs (-) d'autre part), ce qui me faisait donc une installation de 14 Watts, avec les LED branchées en parallèle.
J'ai ensuite branché le tout à l'entrée d'un transformateur (spécial LED) de 30 watts de ce type : https://www.manomano.fr/transformateur- ... dc-1697431
A noter, l'installation devait faire 20 Watts au départ, mais j'ai retiré certaines lampes.
Pour finir j'ai acheté une fiche électrique male que j'ai branché en sortie du transformateur. Et voilà ! En branchant à l'alimentation secteur, seuls les petits spots du bas, de 1 Watt chacun, s'allumaient. Les tours restaient éteintes. J'ai retiré du branchement global les deux petits spots puis je n'ai relié au transformateur que les 4 tours de spots LED et là elles s'allumaient. J'ai gardé pour le moment la chose en l'état et mon installation actuelle est donc de 12 W (4 tours), branchée à un transfo de 30 W.
Lorsque j'allume le tout, ça fonctionne pendant une vingtaine de minutes puis assez rapidement, je me rends compte que les lampes (tours) chauffent beaucoup (au toucher, la structure des appliques est en aluminium) et certaines d'entre elles finissent par s'éteindre après avoir clignoté plusieurs fois. Pour le moment, une tour de 3 spots s'est complètement éteinte. Sur une autre tour, j'ai même un spots LED qui a changé de couleur (blanc --> jaune) !
Je ne comprends pas ce qui se passe et voici les questions que je souhaitais vous poser :
- Est-ce que la puissance de mon transfo est trop importante par rapport à l'installation ?
- Si c'est un problème de puissance, pourquoi lorsque toutes mes lampes LED sont branchées au transfo, seules les petites s'allument et pas le tours ? La puissance du transfo est suffisamment importante pour l'ensemble des appliques LED...
- Pensez-vous que dans mon branchement, quelque chose ne soit pas adapté ?
- Dois-je incriminer la qualité des spots LED ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
Ugo.
JE PREVIENS (ET VOUS PRIE DE M'EXCUSER), LA DESCRIPTION DE MON PROBLEME CI-APRES EST UN PEU LONGUE... J'ai essayé d'être le plus précis est complet possible...
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis novice en électronique et que l'installation dont je vais vous parler est ma première.
Alors pour faire simple : je souhaité installer des éclairages LED dans une vitrine. Cette vitrine est une colonne composée de 4 cases les unes en dessous des autres.
Dans deux de ces cases, celles du milieu, j'ai installé de appliques LED trouvées sur Alibaba : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5.1.4aN9cq
J'ai pris le modèle de 30 cm, avec 3 spots LED. Chaque tour de 3 spots a une puissance de 3 Watts, une intensité de 0,3 A et une tension de 12 V.
J'ai installé au total 4 tours de spots LED (2 par case), ce qui fait une puissance de 12 watts.
La case du bas a été équipée avec deux petits spots LED unitaires de ce type : https://www.alibaba.com/product-detail/ ... .39.z9Wr1m
Ce sont les mêmes spots LED que sur les tours, à l'unité. Ils ont une puissance de 1 Watt; j'en ai mis deux ce qui fait au total 2 Watts.
J'ai relié toutes les appliques LED entre elles (j'ai joint les cables rouges (+) ensemble d'une part et les cables noirs (-) d'autre part), ce qui me faisait donc une installation de 14 Watts, avec les LED branchées en parallèle.
J'ai ensuite branché le tout à l'entrée d'un transformateur (spécial LED) de 30 watts de ce type : https://www.manomano.fr/transformateur- ... dc-1697431
A noter, l'installation devait faire 20 Watts au départ, mais j'ai retiré certaines lampes.
Pour finir j'ai acheté une fiche électrique male que j'ai branché en sortie du transformateur. Et voilà ! En branchant à l'alimentation secteur, seuls les petits spots du bas, de 1 Watt chacun, s'allumaient. Les tours restaient éteintes. J'ai retiré du branchement global les deux petits spots puis je n'ai relié au transformateur que les 4 tours de spots LED et là elles s'allumaient. J'ai gardé pour le moment la chose en l'état et mon installation actuelle est donc de 12 W (4 tours), branchée à un transfo de 30 W.
Lorsque j'allume le tout, ça fonctionne pendant une vingtaine de minutes puis assez rapidement, je me rends compte que les lampes (tours) chauffent beaucoup (au toucher, la structure des appliques est en aluminium) et certaines d'entre elles finissent par s'éteindre après avoir clignoté plusieurs fois. Pour le moment, une tour de 3 spots s'est complètement éteinte. Sur une autre tour, j'ai même un spots LED qui a changé de couleur (blanc --> jaune) !
Je ne comprends pas ce qui se passe et voici les questions que je souhaitais vous poser :
- Est-ce que la puissance de mon transfo est trop importante par rapport à l'installation ?
- Si c'est un problème de puissance, pourquoi lorsque toutes mes lampes LED sont branchées au transfo, seules les petites s'allument et pas le tours ? La puissance du transfo est suffisamment importante pour l'ensemble des appliques LED...
- Pensez-vous que dans mon branchement, quelque chose ne soit pas adapté ?
- Dois-je incriminer la qualité des spots LED ?
Merci d'avance pour vos éclairages !