Bonjour,
Pour une réglette classique de tube fluo (dit "néon") de 16, 18, 20, 30, 36W à tube fluo standard à 2 broches (ce qui suit n'est pas valable pour des réglettes spéciales, ou tres anciennes , ne correspondant pas à ces type et puissances)
si on effectue la mesure aux bornes d'alimentation ( au "domino") sans tube ni starter on doit trouver "infini" (circuit ouvert) toute autre indication, quelque soit la valeur de résistance trouvé, indique un court circuit quelque part ou un condensateur claqué
( démonter la réglette et contrôler une à une toutes les pièces , hors tension bien sur, vous devriez n'avoir aucun mal à trouver l' organe fautif
)
Pour le ballast seul , si c'est un ballast ferromagnétique ordinaire , et si on mesure à ses bornes , on doit trouver une résistance ohmique (résistance mesuré à l'ohmemètre, pas impédance) d'une valeur de l'ordre de 30 à 55 ohms (peu critique, pouvant varier suivant les puissances, les modèlesde ballast et la température)
L'impédance , en alternatif à 50 Hz , est de l'ordre de 300 à 400 ohms , pour un courant dans la lampe de 0,38 à 0,43A .
si il s'agit d'un "ballast électronique" (qui est une sorte d'alimentation à découpage ) les mesures et valeurs trouvé seront sans signification , on ne peux tester ce type de "ballast" là de la manière dont on teste un ballast ferromagnétique (sauf si c' est carrément 0 ohms, auquel cas vous avez là un convertisseur en court circuit franc
auquel cas il faut changer celui ci , sans tenter de le démonter et de le réparer
)
Zelt