Page 1 sur 1

spots extérieur qui clignotent après 1 an

Posté : 02 mai 2020, 18:08
par Alexis2104
Bonjour,
Sur base des conseils du magasin, j'ai installé 6 spots LED encastrés dans des dalles sur plot.
Après 1 an, certains se sont mis à clignoter et d'autres ont sautés.
J'ai recommandé certains spots pour remplacer les défectueux mais les spots clignotent toujours.
Le vendeur m'avait fourni un transformateur suffisamment puissant car sur la fiche technique en pièce jointe, il indique bien max 4 spots et il m'avait dit pas de problèmes pour brancher les 6 en série.
Par la suite j'ai essayé d'en brancher seulement 3 en série avec deux départs du transformateur donc (2 x 3 spots) mais ça clignotent toujours.

Le branchement est bien fait conformément à la fiche technique.
Le transformateur (voir pièce jointe) est bien réglé sur 350 mA comme indiqué sur la fiche technique.

Je ne comprends rien et je pense que mon vendeur n'y comprend rien aussi.

Merci pour votre aide ;)

Re: spots extérieur qui clignotent après 1 an

Posté : 02 mai 2020, 20:20
par Gérard
Si je comprends, DIP1 et 2 servent à définir le courant de sortie.
Quand les 2 sont OFF, que se passe-il?
Quel est la fonction de LEDset?

As-tu un lien vers tes spots?

Re: spots extérieur qui clignotent après 1 an

Posté : 03 mai 2020, 08:43
par Alexis2104
Oui Dip 1 et 2 servent à définir l'ampérage en sortie.
La fiche technique est jointe. Le lien est juste au-dessus de la photo du transformateur.

Je dois t'avouer que je ne sais pas à quoi correspond la fonction LEDSet.

J'ai mis les DIP sur ON car sur la fiche des spots, ils demandent 350mA

Re: spots extérieur qui clignotent après 1 an

Posté : 03 mai 2020, 14:40
par Gérard
Avec DIP1 et 2 sur ON, le courant est en principe de 350mA. La doc des spots dit aussi cette valeur. La doc des spot dit aussi 4 au max. Si la doc dit 4, le vendeur doit prouver que ça marche avec 6.
Bref ...
Ce serait bien de faire quelques tests :
- ne brancher que 4 spots
- si OK, mesurer la tension en sortie de l'alim

Je te cite :
"Par la suite j'ai essayé d'en brancher seulement 3 en série avec deux départs du transformateur donc (2 x 3 spots) mais ça clignotent toujours."

Ce branchement n'est pas bon. On ne peut pas faire de montage // en sortie d'un générateur de courant.

Le clignotement est caractéristique d'une surcharge, l'alim est trop sollicitée, chauffe, coupe le courant, puis le rétablit.

Re: spots extérieur qui clignotent après 1 an

Posté : 03 mai 2020, 17:05
par Alexis2104
Donc tu me conseillerais de mettre 2 transformateurs.

3 spots par transfo.

Je vais voir la tension en sortie.

Re: spots extérieur qui clignotent après 1 an

Posté : 03 mai 2020, 18:22
par Gérard
Attends avant d'acheter, faut savoir si ton alim est toujours bonne.
Attention, ce n'est pas un transfo mais un générateur de courant.
La photo de l'alim dit que la tension peut varier de 24 à 87V. Ca dépend du nombre de spots en série.