Re: Circuit electrique défectueux?
Posté : 28 oct. 2009, 22:21
Ah ok... J'ai eu peur...zeltron a écrit :Bonjour,
c'est tout simplement un inter lumineux , avec deux bornes pour le contact, et avec entre l'une de ces deux bornes (du contact) et une 3 eme borne (a reler au neutre), une petite lampe de signalisation, incorporé dans le bouton , et alimentée entre le contact, et le neutre ...
L'avantage "énorme" de ce principe, c'est que l'alimentation du voyant se fait direct sur le secteur , indépendamment de la "charge" commandée (donc indépendamment de la lampe)
Tous les autres inters lumineux , avec voyant non indépendant, mais en série ou en parallèle ...sont certe plus simples a utiliser (ils ont en général deux bornes au lieu de 3, il n'y a pas besoin de neutre )
Mais ils peuvent réserver des surprises car l'alimentation du voyant de ces inters dépend de la lampe commandée par cet inter, et dans certains cas, notamment si cette lampe est à LED , le courant n'aura pas la bonne intensité ou pas la bonne forme (ce qui peut être la cause d'un non fonctionnement, ou d'un comportement fantaisiste du voyant ...)
Zeltron