Alimentation leds 12v et interrupteur

Alimentations, composants ...
Rod
Nouveau membre !!!
Nouveau membre !!!
Messages : 1
Enregistré le : 06 août 2009, 20:52

Alimentation leds 12v et interrupteur

Message non lu par Rod »

Bonjour et bravo pour ce forum très bien fait !

Voilà, je souhaite alimenter 2 salles de bain en spots leds 12 v et je souhaite le faire avec un transformateur 220v / 12v 100 watts (celui là : http://www.ampoule-leds.fr/transformate ... -2484.html) en plaçant les interrupteurs après le transformateur :

En clair :

Arrivée 220 v => Transformateur => interrupteur => Spots à leds (solution 1)

ou suis-je obligé de faire :

Arrivée 220v => interrupteur => transformateur => spots à leds (Solutions 2)

Merci de vos réponses

ambiama
Modérateur
Modérateur
Messages : 1187
Enregistré le : 29 mai 2008, 19:44

Re: Alimentation leds 12v et interrupteur

Message non lu par ambiama »

Bonjour, je vous conseil fortement la seconde solution, comme ça, en mode éteint, le transformateur ne consomme pas de courant.

zeltron
Rang "6 LEDs"
Rang "6 LEDs"
Messages : 3298
Enregistré le : 15 oct. 2006, 20:05
Localisation : planète terre
Contact :

Re: Alimentation leds 12v et interrupteur

Message non lu par zeltron »

Bonjour,

en fait, ça dépend d'ou est situé cet interupteur !

Solution 1 si l'inter est au sec et hors zone à risque
Solution 2 si il est dans une "zone à risque"

En effet : La logique veut qu'on coupe le primaire (ainsi le transfo est carrément hors circuit et ne consomme rien) mais si l'inter est dans la salle de bains, et situé dans un volume tel qu'il est à moins de 0m60 autour de la baignoire ou du bac à douche (volume "1" dans la "NFC15-100" ) , il est obligatoire qu'il soit alimenté en 12V (au secondaire du transformateur ) et il est vivement conseillé qu'il soit alimenté en 12V si il est à moins de 0m60 d'un autre sanitaire !
Ceci pour ne pas s'électrocuter si on touche cet inter avec les mains humides apres s'être servi du sanitaire (douche, baignoire, lavabo, bidet ...) et si le corps touche aussi le sanitaire ! (car si l'inter est relié au secteur 230V dont un des pôles retourne à la terre , le courant du secteur va passer a travers : l'inter humide -les bras de l'usager-le sanitaire et l'eau qu'il contient -les canalisations d'eau- la terre -ce courant peut être élevé ---> électrocution assurée ...tandis que si il est en 12V et indépendant de tout , la tension ne sera que de 12V et le courant sera faible et n' ira nulle part , l'usager ne court aucun risque ) donc dans le cas ou l'inter est dans la salle de bains et à moins de 0m60 d'un sanitaire il faut le brancher au secondaire , il vaut mieux perdre quelques watts dans un transfo fonctionnant à vide que perdre la vie :shock: :!: :shock: :!:

Il faudra par ailleurs s'assurer que le transformateur est bien un transfo de sécurité , estampillé comme tel, et conforme aux normes NF EN 60 742 ou NF C 52 742 ...
et qu'il n'y ait aucun composant (notamment pas de condensateur) entre primaire et secondaire (ce qui exclut quasiment toute les alimentations à découpage qui contiennent souvent des composants entre primaire et secondaire qui ne garantissent pas une sécuritée suffisante !) or ...le transformateur proposé sur "ampoule-led" est une alimentation à découpage et comporte peut être de tels composants ! par ailleurs rien n'indique que ce produit soit conforme aux normes appropriés (ne pas se contenter du marquage " C E " (qui est une autocertification , et qui peut être copié et apposé sur des produits modifié , ou d'origine étrangère douteuses , même non conforme aux normes europeennes ! ) ne veut absolument rien dire et ne garantit rien , bien exiger la conformités aux normes cités

En cas de non respect vous risquez:

- la vie !
et
- d'être porté responsable en cas d'accident a un tiers !

pour plus de détails sur la NFC15-100 : http://www.positron-libre.com/cours/ele ... fc1500.htm

Zeltron

zeltron
Rang "6 LEDs"
Rang "6 LEDs"
Messages : 3298
Enregistré le : 15 oct. 2006, 20:05
Localisation : planète terre
Contact :

Re: Alimentation leds 12v et interrupteur

Message non lu par zeltron »

Vous avez reçu un MP
(ou vous êtes censé en avoir reçu un ...dites moi si vous l'avez reçu correctement ou si ça as échoué !)

zeltron

Répondre