Bonjour,
Nous sommes étudiants en école d'ingénieur et nous devons proposé une solution d'éclairage industriel à grande hauteur (atelier de 6m). Notre problème est que nous n'y connaissons pas grand chose.
Pourriez-vous nous proposé un schéma de principe du passage du courant du 230v au 12V et la mise en série de 4 ou 5 LED avec tous les composants nécessaire pour dissiper la chaleur?
Nous avons vraiment besoin de vos conseils car on avance vraiment pas?
Merci d'avance
Passage du 230 V au 12V et éclairage industriel
-
- Nouveau membre !!!
- Messages : 8
- Enregistré le : 18 nov. 2009, 14:51
-
- Administrateur
- Messages : 3630
- Enregistré le : 09 juil. 2006, 21:20
- Localisation : Limousin
Re: Passage du 230 V au 12V et éclairage industriel
Bonsoir.
Je trouve cela trop vaste comme question, et avec trop de réponses à y apporter.
Avez vous défini un cahier des charges, avec vos besoin par exemple en :
- LUMENS
- IRC (température de couleur/rendu des couleurs)
- Que faut t'il éclairer ?
- 6 m de haut ok, mais les dimensions de la pièce éventuelle ? Surface ?
- Budget ?
- Fonctionnement désiré ? (réglage de la luminosité ou pas ?) Bon ok c'est un éclairage "industriel", et vous devez "proposer" une solution, mais ce sont autant de question à se poser ... et j'en ai oublier beaucoup je pense !
On attendant la suite.
Bonne soirée
Je trouve cela trop vaste comme question, et avec trop de réponses à y apporter.
Avez vous défini un cahier des charges, avec vos besoin par exemple en :
- LUMENS
- IRC (température de couleur/rendu des couleurs)
- Que faut t'il éclairer ?
- 6 m de haut ok, mais les dimensions de la pièce éventuelle ? Surface ?
- Budget ?
- Fonctionnement désiré ? (réglage de la luminosité ou pas ?) Bon ok c'est un éclairage "industriel", et vous devez "proposer" une solution, mais ce sont autant de question à se poser ... et j'en ai oublier beaucoup je pense !
On attendant la suite.
Bonne soirée
-
- Modérateur
- Messages : 1187
- Enregistré le : 29 mai 2008, 19:44
Re: Passage du 230 V au 12V et éclairage industriel
Regardez chez des fonceurs tel FAIRCHILD, TEXAS INSTRUMENT, vous trouverez pleins de schémas.
-
- Nouveau membre !!!
- Messages : 8
- Enregistré le : 18 nov. 2009, 14:51
Re: Passage du 230 V au 12V et éclairage industriel
Bonjour,
Désolé, en effet, je ne comprends pas touts voilà ce que nous comptons faire :
IRC = 100
Eclairement = 200 lux
Source de 100 lm/Watt
Flux environ 35 000 lumens
Surface à éclairer au sol est de minimum 30m² et depuis 6m de haut
Comment dimensionner la led de puissance, combien faut-il en mettre en série... Quel type de matériels faut-il pour passer du 230V au 12V ? Quel type d'alimentation et de conditionnement pour les LED si on veut une régulation en fonction de la luminosité ambiante...
Désolé, en effet, je ne comprends pas touts voilà ce que nous comptons faire :
IRC = 100
Eclairement = 200 lux
Source de 100 lm/Watt
Flux environ 35 000 lumens
Surface à éclairer au sol est de minimum 30m² et depuis 6m de haut
Comment dimensionner la led de puissance, combien faut-il en mettre en série... Quel type de matériels faut-il pour passer du 230V au 12V ? Quel type d'alimentation et de conditionnement pour les LED si on veut une régulation en fonction de la luminosité ambiante...
-
- Administrateur
- Messages : 712
- Enregistré le : 01 janv. 1970, 01:33
- Localisation : Région parisienne
- Contact :
Re: Passage du 230 V au 12V et éclairage industriel
IRC= 100 => impossibleIRC = 100
Eclairement = 200 lux
Source de 100 lm/Watt
Flux environ 35 000 lumen
100 lm/W + 35000 lumen=> impossible si vous optez pour un bon IRC
Il va falloir que vous choisissiez vos priorités.
Pourquoi vouloir les valeurs que vous demandez ? Vous souhaitez faire mieux qu'une autre source qui a justement ces caractéristiques ?
Pour info, les LEDs récentes ont les perf suivantes : 1W, 100lm, IRC=70 à 80, 2€ (ce sont des ordres de grandeur!)
Donc pour générer 35000 lumen il vous faut... 350LEDs soit 700€ rien qu'en LEDs. Avez-vous un budget cible ?