Sauf que la composante continue est égale à 0, donc la tension maximale (ou différence de potentiel maximale) est bien 230*racine de 2 soit environ 325V.
Ce que vous dites serait vrai dans le cas d'un secteur avec composante continue de 325V.
remplacer la Led dans un interrupteur témoin
-
- Rang "1 LEDs"
- Posts: 15
- Joined: 25 Aug 2014, 14:01
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 1541
- Joined: 12 Apr 2012, 21:58
Re: remplacer la Led dans un interrupteur témoin
Je ne suis pas d'accord.fred wrote:Sauf que la composante continue est égale à 0, donc la tension maximale (ou différence de potentiel maximale) est bien 230*racine de 2 soit environ 325V.
Ce que vous dites serait vrai dans le cas d'un secteur avec composante continue de 325V.
Le rapport entre valeur efficace et valeur crête/crête est 2*sqr2
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: remplacer la Led dans un interrupteur témoin
Bonjour,
oui, la valeur crete à crete est 2 fois racine de 2 la tension efficace du réseau ...Mais il est inutile de prendre cette valeur crete à crete pour le dimensionnement d'une résistance de témoin d'interrupteur .
Prendre la valeur crête a crete ne se justifie que pour des charges capacitives ou avec composantes continues , soit en pratique pour des cas spéciaux tels que : variateurs de vitesse pours moteurs électriques industriels , stroboscopes de spectacle ou discomobile, alimentations H.T de laser, ou de TV à tube cathodique, ou certain appareillages d' éclairage public (on n'est pas dans ces cas la avec un inter à témoin sur une installation domestique ! )
P/S/Z
oui, la valeur crete à crete est 2 fois racine de 2 la tension efficace du réseau ...Mais il est inutile de prendre cette valeur crete à crete pour le dimensionnement d'une résistance de témoin d'interrupteur .
Prendre la valeur crête a crete ne se justifie que pour des charges capacitives ou avec composantes continues , soit en pratique pour des cas spéciaux tels que : variateurs de vitesse pours moteurs électriques industriels , stroboscopes de spectacle ou discomobile, alimentations H.T de laser, ou de TV à tube cathodique, ou certain appareillages d' éclairage public (on n'est pas dans ces cas la avec un inter à témoin sur une installation domestique ! )
P/S/Z
-