Page 3 of 3
					
				Re: remplacer la Led dans un interrupteur témoin
				Posted: 29 Aug 2014, 23:49
				by fred
				Sauf que la composante continue est égale à 0, donc la tension maximale (ou différence de potentiel maximale) est bien 230*racine de 2 soit environ 325V.
Ce que vous dites serait vrai dans le cas d'un secteur avec composante continue de 325V.
			 
			
					
				Re: remplacer la Led dans un interrupteur témoin
				Posted: 30 Aug 2014, 15:19
				by Gérard
				fred wrote:Sauf que la composante continue est égale à 0, donc la tension maximale (ou différence de potentiel maximale) est bien 230*racine de 2 soit environ 325V.
Ce que vous dites serait vrai dans le cas d'un secteur avec composante continue de 325V.
Je ne suis pas d'accord.
Le rapport entre valeur efficace et valeur crête/crête est 2*sqr2
 
			 
			
					
				Re: remplacer la Led dans un interrupteur témoin
				Posted: 30 Aug 2014, 16:01
				by zeltron
				Bonjour,
oui, la valeur crete à crete est 2 fois racine de 2 la tension efficace du réseau ...Mais il est inutile de prendre cette valeur crete à crete pour le dimensionnement d'une résistance de témoin d'interrupteur .
Prendre la valeur crête a crete ne se justifie que pour des charges capacitives ou  avec composantes continues , soit en pratique pour des cas spéciaux tels que : variateurs de vitesse pours moteurs électriques industriels , stroboscopes de spectacle ou discomobile, alimentations H.T de laser, ou de TV à tube cathodique, ou certain appareillages d' éclairage public  (on n'est pas dans ces cas la avec un inter à témoin sur une installation domestique ! )
P/S/Z
			 
			
					
				Re: remplacer la Led dans un interrupteur témoin
				Posted: 30 Aug 2014, 21:01
				by Gérard