Disjonction differentiel

Questions techniques d'ordres générales ou un peu plus poussées...
MERCI DE NE PAS CRÉER UN DOUBLON DANS LA RUBRIQUE SUPÉRIEURE.
Post Reply
guindidi
Nouveau membre !!!
Nouveau membre !!!
Posts: 1
Joined: 07 Sep 2011, 11:50

Disjonction differentiel

Unread post by guindidi »

Bonjour,

J'ai branché 6 spots à LED de marque MS3G references SPLB230/5w ref fournit
MS3G 5W.jpg
J'ai branché cela sur un telerupteur électronique LEGRAND ref 49121 Plan de cablage fournis.
Telerupteur Legrand.jpg

Les lampes sont en parallèle

Mon souci est que cette installation fonctionne lorsque j'appuis sur les Boutons poussoirs. cela fonctionne 1,2,3,4,5 fois correctement d'affilé et pouf l'installation disjoncte (interrupteur difféerntiel 30ma) sans savoir pourquoi

quelqu'un aurait-il une idée?

Merci de votre aide
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
zeltron
Rang "6 LEDs"
Rang "6 LEDs"
Posts: 3298
Joined: 15 Oct 2006, 20:05
Location: planète terre
Contact:

Re: Disjonction differentiel

Unread post by zeltron »

L'un n'est peut être pas du tout fait pour l'autre ?
(Votre télérupteur électronique Legrand n'est peut être pas fait pour ce type de charge et ne le supporte peut être pas ?)

Le disjoncteur est peut être trop sensibles vis a vis de charges complexes , ou présentant des composantes continues ?
(Prévoir un différentiel type AC et a "haut pouvoir immunitaire")

P/S/Z