Mise en série Led osram 12v superstar
Posted: 25 Mar 2014, 06:47
Bonjour
Étant nouveau sur ce forum, je tenais à vous remercier pour toutes les échanges d'informations qui se trouvent ici.
Malheureusement , je n'arrive pas à trouver une réponse à ma question!
En faite mon beau frère possède une véranda dans laquelle le système d´éclairage est éclairé par 6 spots halogène 12 volts ac. Le transformateur qui aliment ceux-ci aliment l'ensemble des spots en série ! Il vient de rendre l'âme. J'ai donc sans trop réfléchir et sans savoir que les lampes étaient câblées en série mis un transfo ferromagnétique avec 6 spots à led superstar de chez osram. Mais ! Une Led n'est pas un ampoule incandescente. Il y a une chute de tension à chaque Led en mode série.
Ma question. Pour combler cette chute de tension pourrais je augmenter la tension en amont ( sur le transfo ) afin d'obtenir la tension nominale voulue pour chaque Led? ( si t'el est le cas si une Led claque la tension au borne des autres augmente t'elle?
Ou existe t'il un transfo dimmable me permettant de placer des Led en série sur mon système.
Pour info. Pas la possibilité de placer des socles GU 10 pour passer en 250 volts. Seul le support 5.3 est possible.
Impossible de refaire le montage en parallèle car les montants de la véranda ne peuvent être démontés.
Toutes les idées seront bonnes à prendre
En vous remerciant d'avance
Voilà si quelqu'un pouvait me donné une petite solution. Je vous en remercie d'avance
Étant nouveau sur ce forum, je tenais à vous remercier pour toutes les échanges d'informations qui se trouvent ici.
Malheureusement , je n'arrive pas à trouver une réponse à ma question!
En faite mon beau frère possède une véranda dans laquelle le système d´éclairage est éclairé par 6 spots halogène 12 volts ac. Le transformateur qui aliment ceux-ci aliment l'ensemble des spots en série ! Il vient de rendre l'âme. J'ai donc sans trop réfléchir et sans savoir que les lampes étaient câblées en série mis un transfo ferromagnétique avec 6 spots à led superstar de chez osram. Mais ! Une Led n'est pas un ampoule incandescente. Il y a une chute de tension à chaque Led en mode série.
Ma question. Pour combler cette chute de tension pourrais je augmenter la tension en amont ( sur le transfo ) afin d'obtenir la tension nominale voulue pour chaque Led? ( si t'el est le cas si une Led claque la tension au borne des autres augmente t'elle?
Ou existe t'il un transfo dimmable me permettant de placer des Led en série sur mon système.
Pour info. Pas la possibilité de placer des socles GU 10 pour passer en 250 volts. Seul le support 5.3 est possible.
Impossible de refaire le montage en parallèle car les montants de la véranda ne peuvent être démontés.
Toutes les idées seront bonnes à prendre
En vous remerciant d'avance
Voilà si quelqu'un pouvait me donné une petite solution. Je vous en remercie d'avance