résistance circuit
-
- Nouveau membre !!!
- Posts: 4
- Joined: 09 Apr 2007, 13:25
résistance circuit
Bonjours j'aimerais savoir si qqn pourait me dire environ la résistance qu'a le suport néon, j'entend par la le cicruit ( la sefle si présente)... en gros la résistance si je retire le tube et le starter. Merci de vos reponse :D
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Bonjour,
Pour une réglette classique de tube fluo (dit "néon") de 16, 18, 20, 30, 36W à tube fluo standard à 2 broches (ce qui suit n'est pas valable pour des réglettes spéciales, ou tres anciennes , ne correspondant pas à ces type et puissances)
si on effectue la mesure aux bornes d'alimentation ( au "domino") sans tube ni starter on doit trouver "infini" (circuit ouvert) toute autre indication, quelque soit la valeur de résistance trouvé, indique un court circuit quelque part ou un condensateur claqué
( démonter la réglette et contrôler une à une toutes les pièces , hors tension bien sur, vous devriez n'avoir aucun mal à trouver l' organe fautif
)
Pour le ballast seul , si c'est un ballast ferromagnétique ordinaire , et si on mesure à ses bornes , on doit trouver une résistance ohmique (résistance mesuré à l'ohmemètre, pas impédance) d'une valeur de l'ordre de 30 à 55 ohms (peu critique, pouvant varier suivant les puissances, les modèlesde ballast et la température)
L'impédance , en alternatif à 50 Hz , est de l'ordre de 300 à 400 ohms , pour un courant dans la lampe de 0,38 à 0,43A .
si il s'agit d'un "ballast électronique" (qui est une sorte d'alimentation à découpage ) les mesures et valeurs trouvé seront sans signification , on ne peux tester ce type de "ballast" là de la manière dont on teste un ballast ferromagnétique (sauf si c' est carrément 0 ohms, auquel cas vous avez là un convertisseur en court circuit franc
auquel cas il faut changer celui ci , sans tenter de le démonter et de le réparer
)
Zelt
Pour une réglette classique de tube fluo (dit "néon") de 16, 18, 20, 30, 36W à tube fluo standard à 2 broches (ce qui suit n'est pas valable pour des réglettes spéciales, ou tres anciennes , ne correspondant pas à ces type et puissances)
si on effectue la mesure aux bornes d'alimentation ( au "domino") sans tube ni starter on doit trouver "infini" (circuit ouvert) toute autre indication, quelque soit la valeur de résistance trouvé, indique un court circuit quelque part ou un condensateur claqué

Pour le ballast seul , si c'est un ballast ferromagnétique ordinaire , et si on mesure à ses bornes , on doit trouver une résistance ohmique (résistance mesuré à l'ohmemètre, pas impédance) d'une valeur de l'ordre de 30 à 55 ohms (peu critique, pouvant varier suivant les puissances, les modèlesde ballast et la température)
L'impédance , en alternatif à 50 Hz , est de l'ordre de 300 à 400 ohms , pour un courant dans la lampe de 0,38 à 0,43A .
si il s'agit d'un "ballast électronique" (qui est une sorte d'alimentation à découpage ) les mesures et valeurs trouvé seront sans signification , on ne peux tester ce type de "ballast" là de la manière dont on teste un ballast ferromagnétique (sauf si c' est carrément 0 ohms, auquel cas vous avez là un convertisseur en court circuit franc


Zelt