Concernant le calcul, il faut les faire à l'ordre de grandeur, chose que je vous propose de continuer ensemble.
Partant du fait que Flux = Eclairement x Surface, si vous souhaitez 250 lux sur 1m2 il faut générer 250 lumen.
Cette considération est fausse si l'on considère une petite surface (1m2) car la LED ne va pas produire un éclairement uniforme. En outre, une partie de la lumière émise par la LED "tappera" à côté de notre petite surface. Par contre, sur une pièce, ce calcul permet de trouver des ordres de grandeur acceptables.
Pour une pièce de 50m2, pour avoir un éclairement de 250lux, vous avez donc besoin de 250*50=12500 lm.
Petite parenthèse : si on l'éclaire avec des lampe halogène de 200 W ( ~4000 lumen), il en faudra environ trois. Plutôt quatre du fait que l'éclairage est indirect et qu'on perd par mal de flux du fait de l'absorption des murs et du plafond. On retrouve là par le calcul ce qu'on constate tous les jours dans nos maisons.
Pour en revenir à nos LEDs, si l'on se base sur une K2 de 140 lumen, il en faudra donc 90. Soit, pour arrondir, 100. Ce qui donne approximativement 2LEDs/m2.
Je pense personnellement qu'il faut en rester aux ordres de grandeur car beaucoup de facteurs jouent. En effet :
#Vous parlez de LEDs de 140 lm. Mais il en existe des plus puissantes, au sein de la gamme "K2" mais aussi chez les concurrents.
#Quid de la teinte choisie. Les 140 lm dont vous parlez sont peut être des warm white alimentées sous 1A. Mais si une teinte neutre vous convient, vous pouvez avoir 20% de flux pour une puissance consommée identique. Attention pour les K2 : la nouvelle génération n'est pas disponible en TFFC pour les teintes chaudes et neutres...
#A quelle courant alimenter vos LEDs ? C'est là la GRANDE question. Reprenons nos calculs... je fais une simulation avec
http://www.futurelightingsolutions.com/ ... /tools.asp en prenant des Luxeon Rebel de teinte 4100°K (Neutral white)
*Utilisation de LEDs 1W (350mA)
80 lumen pour 1.2W soit 75lm/W
=>156 LEDs pour 190W! seulement
*Utilisation de LEDs à 700mA
=>96 LEDs pour 220W
130 lumen pour 2.3W soit 55 lm/W
*Utilisation de LEDs à 1A
160 lumen pour 3.4W soit 46lm/W
=>78 LEDs pour 265W
Conclusion : il vous faut définir le bon "mix". Le choix que vous avez à faire est donc un compromis entre les couts, la quantité de flux et la qualité de flux.
Si on reprend les calculs précédents avec des LEDs cool-white à 6500°K, on consommera moins. Mais la qualité de la lumière sera différente...