Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qui ?
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Salut à tous,
Ce petit topic suit bien son cours, je vois que tout le monde trouve trucs et astuces pour réparer ses BAES, c'est super!
A mon tour de lancer une recherche.
J'ai récupéré un ancien bloc DERN des années 90, il s'agit d'un 300 Lumens non permanent.
Ce bloc a été remplacé par un neuf car il était en panne et le problème vient de son transformateur qui a le primaire en court-circuit.
Le transformateur ne porte aucune indication sur la tension du secondaire, donc je ne saurais pas quel transfo de remplacement lui trouver. En plus il est difficilement possible de faire des essais avec une alimentation DC variable car le bloc utilise l'impédance de condensateurs chimiques pour atténuer la tension du secondaire en sortie de transfo. C'est un schéma assez bizzare que j'avais déjà remarqué sur des blocs SECOUMATIC série PL.
Donc si l'un d'entre vous possède ce même bloc 300 lumens NP (voir photo), je voudrais avoir la mesure de la tension au secondaire du transfo (en et hors charge).
Merci à vous.
A+
MANU
PS : pour les collectionneurs j'ai à céder plusieurs exemplaires de son petit frère en 60 lumens (même design de boitier), Zeltron avait déjà mis des photos de ce modèle sur ce forum, si celà interresse un preneur.
Ce petit topic suit bien son cours, je vois que tout le monde trouve trucs et astuces pour réparer ses BAES, c'est super!
A mon tour de lancer une recherche.
J'ai récupéré un ancien bloc DERN des années 90, il s'agit d'un 300 Lumens non permanent.
Ce bloc a été remplacé par un neuf car il était en panne et le problème vient de son transformateur qui a le primaire en court-circuit.
Le transformateur ne porte aucune indication sur la tension du secondaire, donc je ne saurais pas quel transfo de remplacement lui trouver. En plus il est difficilement possible de faire des essais avec une alimentation DC variable car le bloc utilise l'impédance de condensateurs chimiques pour atténuer la tension du secondaire en sortie de transfo. C'est un schéma assez bizzare que j'avais déjà remarqué sur des blocs SECOUMATIC série PL.
Donc si l'un d'entre vous possède ce même bloc 300 lumens NP (voir photo), je voudrais avoir la mesure de la tension au secondaire du transfo (en et hors charge).
Merci à vous.
A+
MANU
PS : pour les collectionneurs j'ai à céder plusieurs exemplaires de son petit frère en 60 lumens (même design de boitier), Zeltron avait déjà mis des photos de ce modèle sur ce forum, si celà interresse un preneur.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Rang "1 LEDs"
- Posts: 29
- Joined: 30 May 2010, 10:16
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour, j'aurais voulus avoir si, dans les immeubles, les blocs de secours doivent être placés uniquement dans les partie souterraine (sous-sol) ou dans tout l'immeuble et de quel type de bloc il s'agit (sur le site de zemper, ils mettent qu'il faut uniquement des baeh)?
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
je n'ai pas de bloc dern 300lm NP et j'ignore les tensions du transfo d'alimentation
Etes vous sur que les condensateurs de votre bloc servent de réactance pour chuter la tension ? et qu'il ne s'agit pas d'une astuce de montage de redressement (montage doubleur latour ? ou shenkel ?)
Il a existé des blocs ou la réactance d'un ou plusieurs condos étais utilisé , pour chuter la tension, mais c'étais des B A E H sans transfo, dont toute l'électronique étais alimentée directement a partir du secteur , et donc tout étais au potentiel du secteur, y compris le filetage des douilles des lampes de secours ...d'ou d'assez évidents risques d'électrocution ! (je crois que ce genre de montage est désormais interdit pour raison de sécuritée !? )
En principe, les blocs doivent être placé dans tout l'immeuble (du moins tous les locaux communs, collectifs...) et il faut des BAEH (car leur autonomie est de 5h voire plus, autonomie nécessaire et obligatoire pour tous les locaux à sommeil, immeubles d'habitations, hotels , etc ...) les BAES n'ont pas assez d'autonomie
je n'ai pas de bloc dern 300lm NP et j'ignore les tensions du transfo d'alimentation
Etes vous sur que les condensateurs de votre bloc servent de réactance pour chuter la tension ? et qu'il ne s'agit pas d'une astuce de montage de redressement (montage doubleur latour ? ou shenkel ?)
Il a existé des blocs ou la réactance d'un ou plusieurs condos étais utilisé , pour chuter la tension, mais c'étais des B A E H sans transfo, dont toute l'électronique étais alimentée directement a partir du secteur , et donc tout étais au potentiel du secteur, y compris le filetage des douilles des lampes de secours ...d'ou d'assez évidents risques d'électrocution ! (je crois que ce genre de montage est désormais interdit pour raison de sécuritée !? )
En principe, les blocs doivent être placé dans tout l'immeuble (du moins tous les locaux communs, collectifs...) et il faut des BAEH (car leur autonomie est de 5h voire plus, autonomie nécessaire et obligatoire pour tous les locaux à sommeil, immeubles d'habitations, hotels , etc ...) les BAES n'ont pas assez d'autonomie
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
ptitjof wrote:Bonjour, j'aurais voulus avoir si, dans les immeubles, les blocs de secours doivent être placés uniquement dans les partie souterraine (sous-sol) ou dans tout l'immeuble et de quel type de bloc il s'agit (sur le site de zemper, ils mettent qu'il faut uniquement des baeh)?
Bonjour,
Les BAEH doivent baliser les cheminements d'évacuation des logements si leur catégorie le nécessite. Les sous sols ne servent en général pas à évacuer les circulation d'accès aux logements (idem pour les parkings), donc il faut des BAES.
Entre parenthèses je vous déconseille le Zemper, j'ai eu trop de problèmes avec ces blocs.
Bonne installation!
MANU231977
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
[quote="zeltron"]Bonjour,
je n'ai pas de bloc dern 300lm NP et j'ignore les tensions du transfo d'alimentation
Etes vous sur que les condensateurs de votre bloc servent de réactance pour chuter la tension ? et qu'il ne s'agit pas d'une astuce de montage de redressement (montage doubleur latour ? ou shenkel ?)
Il a existé des blocs ou la réactance d'un ou plusieurs condos étais utilisé , pour chuter la tension, mais c'étais des B A E H sans transfo, dont toute l'électronique étais alimentée directement a partir du secteur , et donc tout étais au potentiel du secteur, y compris le filetage des douilles des lampes de secours ...d'ou d'assez évidents risques d'électrocution ! (je crois que ce genre de montage est désormais interdit pour raison de sécuritée !? )
Secoumatic (=Kaufel) a souvent utilisé des condensateurs pour faire impédance pour limiter le courant de charge dès la sortie au secondaire du transfo. Si tu as un vieux bloc PL ou PELLAM, en faisant le schéma tu pourra peut être élucider ce mystère.
A+
je n'ai pas de bloc dern 300lm NP et j'ignore les tensions du transfo d'alimentation
Etes vous sur que les condensateurs de votre bloc servent de réactance pour chuter la tension ? et qu'il ne s'agit pas d'une astuce de montage de redressement (montage doubleur latour ? ou shenkel ?)
Il a existé des blocs ou la réactance d'un ou plusieurs condos étais utilisé , pour chuter la tension, mais c'étais des B A E H sans transfo, dont toute l'électronique étais alimentée directement a partir du secteur , et donc tout étais au potentiel du secteur, y compris le filetage des douilles des lampes de secours ...d'ou d'assez évidents risques d'électrocution ! (je crois que ce genre de montage est désormais interdit pour raison de sécuritée !? )
Secoumatic (=Kaufel) a souvent utilisé des condensateurs pour faire impédance pour limiter le courant de charge dès la sortie au secondaire du transfo. Si tu as un vieux bloc PL ou PELLAM, en faisant le schéma tu pourra peut être élucider ce mystère.
A+
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bloc antidéflagrant
Voici une rareté que je viens de finir de restaurer.
Il s'agit d'un bloc MAPELEC antidéflagrant. Il est en fonte et très lourd, du même type de fabrication que les anciens hublots ATEX que l'on voit dans les usines pétrochimiques. Aujourd'hui ces blocs ont été remplacés par des blocs tubulaires constitués d'un fourreau de verre avec 2 flaques métalliques de chaque coté.
Ce bloc ATEX est impressionnant, on pourrait même penser qu'il est submersible!
A+
Voici une rareté que je viens de finir de restaurer.
Il s'agit d'un bloc MAPELEC antidéflagrant. Il est en fonte et très lourd, du même type de fabrication que les anciens hublots ATEX que l'on voit dans les usines pétrochimiques. Aujourd'hui ces blocs ont été remplacés par des blocs tubulaires constitués d'un fourreau de verre avec 2 flaques métalliques de chaque coté.
Ce bloc ATEX est impressionnant, on pourrait même penser qu'il est submersible!
A+
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by manu231977 on 20 Sep 2016, 01:07, edited 1 time in total.
-
- Nouveau membre !!!
- Posts: 1
- Joined: 05 Oct 2011, 22:55
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour
Tout d'abord bravo pour ce topic que j'ai parcouru assez rapidement, 34 pages quand même!
J'ai une question, je dois remplacer des baes défectueux. J'ai lu qu'il pouvait y avoir une incompatibilité entre les différentes marque de baes par rapport aux télécommandes.
J'ai actuellement des baes de marque merlin gerin (eco référence:57900 ip41) et je voulais remplacer les blocs défectueux par des legrand 625 25, est ce qu'ils seront compatible avec la télécommande?
par avance, je vous remercie.
Tout d'abord bravo pour ce topic que j'ai parcouru assez rapidement, 34 pages quand même!

J'ai une question, je dois remplacer des baes défectueux. J'ai lu qu'il pouvait y avoir une incompatibilité entre les différentes marque de baes par rapport aux télécommandes.
J'ai actuellement des baes de marque merlin gerin (eco référence:57900 ip41) et je voulais remplacer les blocs défectueux par des legrand 625 25, est ce qu'ils seront compatible avec la télécommande?
par avance, je vous remercie.

-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
Le M-G 57900 et le Legrand 62525 ont des principe totalement différents , le M-G 57900 est un bloc basique a télécommande polarisée et le Legrand 62525 est un bloc SATI evolutif non polarisé...Et il n'est pas du tout sur que la télécommande soit compatible !
ceci dit, le 62525 est censé pouvoir remplacer directement les anciens 60825 qui sont des blocs basiques polarisés...et le M-G 57900 est de cette techique ...et tous ces blocs sont protégés contre les erreurs de branchement de sorte que ça ne risque rien d'essayer !
Ca ne sera pas destructif, et ça à des chances de marcher ...Mais sans être sur que ce soit vraiment pareil et que ça marche correctement a la télécommande !
Nota : Le 62525 est un bloc SATI évolutif , donc même si ça marche (pas sur) vous ne pourrez pas profiter de toutes les fonctions et de l'évolutivitée des nouveaux blocs sur l'ancienne installation et l'ancienne télécommande (vous ne pourrez sans doute pas lancer manuellement de tests SATI , ni modifier vous même la "programmation" des nouveaux blocs )
Ceci dit
-Que la télécommande marche ou ne marche pas, la fonction de base est assuré dans tous les cas même avec une télécommande non compatible (s'allummer en cas de coupure de courant )
- les blocs legrand SATI sauront quand même faire automatiquement leur test SATI en local, automatiquement (et indiquer sur le bloc lui même le cas échéant si il est défectueux)
-Si l'ancienne télécommande s'avérais ne pas marcher avec les nouveaux blocs , il suffirais de la remplacer ensuite par une nouvelle télécommande legrand sans modifier le reste de l'installation (mais il faut alors remplacer tous les blocs par des Legrand et ne pas panacher des blocs d'autres marques sur la même ligne ...)
Donc, vous pouvez sans risque monter ces blocs, ça ne risque rien d'essayer mais le fonctionnement correct de la télécommande n'est pas garanti et il faudra peut être la remplacer ...
P/S/Z
Le M-G 57900 et le Legrand 62525 ont des principe totalement différents , le M-G 57900 est un bloc basique a télécommande polarisée et le Legrand 62525 est un bloc SATI evolutif non polarisé...Et il n'est pas du tout sur que la télécommande soit compatible !
ceci dit, le 62525 est censé pouvoir remplacer directement les anciens 60825 qui sont des blocs basiques polarisés...et le M-G 57900 est de cette techique ...et tous ces blocs sont protégés contre les erreurs de branchement de sorte que ça ne risque rien d'essayer !
Ca ne sera pas destructif, et ça à des chances de marcher ...Mais sans être sur que ce soit vraiment pareil et que ça marche correctement a la télécommande !
Nota : Le 62525 est un bloc SATI évolutif , donc même si ça marche (pas sur) vous ne pourrez pas profiter de toutes les fonctions et de l'évolutivitée des nouveaux blocs sur l'ancienne installation et l'ancienne télécommande (vous ne pourrez sans doute pas lancer manuellement de tests SATI , ni modifier vous même la "programmation" des nouveaux blocs )
Ceci dit
-Que la télécommande marche ou ne marche pas, la fonction de base est assuré dans tous les cas même avec une télécommande non compatible (s'allummer en cas de coupure de courant )
- les blocs legrand SATI sauront quand même faire automatiquement leur test SATI en local, automatiquement (et indiquer sur le bloc lui même le cas échéant si il est défectueux)
-Si l'ancienne télécommande s'avérais ne pas marcher avec les nouveaux blocs , il suffirais de la remplacer ensuite par une nouvelle télécommande legrand sans modifier le reste de l'installation (mais il faut alors remplacer tous les blocs par des Legrand et ne pas panacher des blocs d'autres marques sur la même ligne ...)
Donc, vous pouvez sans risque monter ces blocs, ça ne risque rien d'essayer mais le fonctionnement correct de la télécommande n'est pas garanti et il faudra peut être la remplacer ...
P/S/Z
-
- Rang "1 LEDs"
- Posts: 29
- Joined: 30 May 2010, 10:16
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour, merci pour les infos concernant les BAEH.
A propos de la marque Zemper, il semblerait que les mêmes blocs existent sous la marque Challenger (d'après les photos visibles sur différents sites, ils sont identiques), et ce serait apparemment des blocs peu coûteux à fiabilité réduite et fabriqué ailleurs qu'en France.
D'ailleurs, à propos de blocs similaires, j'ai remarqué que certains blocs luminox étaient identiques à des blocs Sicli ou Behar; Savez-vous si l'électronique est identique à l'intérieur ou si seul le boitier l'est de sorte à avoir un coût plus faible pour la fabrication de blocs simple?
Contrairement à ces blocs tous identiques, je connais une marque de BAES: la marque GICEP, qui à jusqu'à maintenant fabriquait des blocs d'évacuation standard (en France), mais qui aujourd'hui se tourne dans un concept de bloc design, sous la marque de TECH POWER ELECTRONIC (toujours fabriqué en France).
Je ne sais pas si ces blocs sont déjà sur le marché, mais vous pouvez cependant les voir sur le site suivant:
http://www.sentinel-cleverlighting.com/
Qu'en pensez-vous?
A propos de la marque Zemper, il semblerait que les mêmes blocs existent sous la marque Challenger (d'après les photos visibles sur différents sites, ils sont identiques), et ce serait apparemment des blocs peu coûteux à fiabilité réduite et fabriqué ailleurs qu'en France.
D'ailleurs, à propos de blocs similaires, j'ai remarqué que certains blocs luminox étaient identiques à des blocs Sicli ou Behar; Savez-vous si l'électronique est identique à l'intérieur ou si seul le boitier l'est de sorte à avoir un coût plus faible pour la fabrication de blocs simple?
Contrairement à ces blocs tous identiques, je connais une marque de BAES: la marque GICEP, qui à jusqu'à maintenant fabriquait des blocs d'évacuation standard (en France), mais qui aujourd'hui se tourne dans un concept de bloc design, sous la marque de TECH POWER ELECTRONIC (toujours fabriqué en France).
Je ne sais pas si ces blocs sont déjà sur le marché, mais vous pouvez cependant les voir sur le site suivant:
http://www.sentinel-cleverlighting.com/
Qu'en pensez-vous?
-
- Nouveau membre !!!
- Posts: 8
- Joined: 20 Nov 2011, 17:47
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
Quelqu'un connait-il la valeur de la résistance de puissance sur un Legrand 60841 A ainsi que celle sur un Legrand 60841 G ?
Lorsque cette résistance est H.S. après avoir brulée, peut-il y avoir d'autres dégâts sur les autres composants ?
Merci.
Quelqu'un connait-il la valeur de la résistance de puissance sur un Legrand 60841 A ainsi que celle sur un Legrand 60841 G ?
Lorsque cette résistance est H.S. après avoir brulée, peut-il y avoir d'autres dégâts sur les autres composants ?
Merci.