Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qui ?
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
effectivement, sur des appareils un peu anciens, ou ayant beaucoup tournés (et pas que les blocs , ça s'applique aussi a des alim de PC, des télés, ou des postes de radio !) les condensateurs défectueux (secs ou coupés !) sont une cause fréquente de pannes ou dysfonctionnement
(de manière générale, ce sont des composants qui vieillissent mal, a suspecter ...et si le matériel est tres anciens , 40 ans et plus, il y a de forte chance que la plupart des condos soient HS ...ou qu'il meurent peu de temps apres la remise en service, occasionnant souvent des dégats collatéraux ! le remplacement systématique de tous les condos sans cherche a comprendre est vivement conseillé ! )
P/S/Z
effectivement, sur des appareils un peu anciens, ou ayant beaucoup tournés (et pas que les blocs , ça s'applique aussi a des alim de PC, des télés, ou des postes de radio !) les condensateurs défectueux (secs ou coupés !) sont une cause fréquente de pannes ou dysfonctionnement
(de manière générale, ce sont des composants qui vieillissent mal, a suspecter ...et si le matériel est tres anciens , 40 ans et plus, il y a de forte chance que la plupart des condos soient HS ...ou qu'il meurent peu de temps apres la remise en service, occasionnant souvent des dégats collatéraux ! le remplacement systématique de tous les condos sans cherche a comprendre est vivement conseillé ! )
P/S/Z
-
- Nouveau membre !!!
- Posts: 8
- Joined: 20 Nov 2011, 17:47
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
En attendant l'arrivée de mes ampoules 100mA que j'ai enfin trouvées sous la dénomination lampe néon, je souhaitais savoir quel pouvait être l'impact du secteur actuellement à 240V sur un bloc conçu pour du 220V comme indiqué sur sa plaque signalitique datant de 1990 ?
Il s'agit d'un Ratec B806.
Merci.
En attendant l'arrivée de mes ampoules 100mA que j'ai enfin trouvées sous la dénomination lampe néon, je souhaitais savoir quel pouvait être l'impact du secteur actuellement à 240V sur un bloc conçu pour du 220V comme indiqué sur sa plaque signalitique datant de 1990 ?
Il s'agit d'un Ratec B806.
Merci.
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
compte tenu des tolérances des composants , et des marges de sécurité du transformateur, il ne devrai pas y avoir de risque a alimenter votre ancien RATEC en 220V sur 230...240V
toutefois, les condos chimiques , qui vieillissent mal, et qui peuvent être un peu juste en tension, pourrais avoir besoin d' être changé en prenant une tension plus grande ...autant les changer d'office pour être tranquille (remplacer par exemple des 220µF25V par des 220 µF35 ou 40V)
P/S/Z
compte tenu des tolérances des composants , et des marges de sécurité du transformateur, il ne devrai pas y avoir de risque a alimenter votre ancien RATEC en 220V sur 230...240V
toutefois, les condos chimiques , qui vieillissent mal, et qui peuvent être un peu juste en tension, pourrais avoir besoin d' être changé en prenant une tension plus grande ...autant les changer d'office pour être tranquille (remplacer par exemple des 220µF25V par des 220 µF35 ou 40V)
P/S/Z
-
- Nouveau membre !!!
- Posts: 8
- Joined: 20 Nov 2011, 17:47
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
Donc je l'ai branché, on verra bien.
J'essaie de remplacer la veilleuse par le montage sité en page 4 de ce fil en date du 08 Juil 2007, 21:08
Ce montage convient pour une LEd blanche, bleue, ou verte, HL , 5mm
pour remplacer une lampe 12V 100mA
R1 : 150 ohms
R2 : 1000 ohms
J'utilise une LED blanche 5 mm et les valeurs de résistances indiquées mais çà n'éclaire pas assez.
Si j'ai bien compris les fabriquant de bloc mettent un ampoule 12V alors que la tension d'alimentation de la veilleuse tourne autour des 9V selon le modèle de bloc pour augmenter la durée de vie de l'ampoule.
Dans le montage, les valeurs sont donnéees pour 9 ou 12V effectif ?
Pourquoi mettre une résistance en parrallèle en plus, plustôt qu'un seule résuistance en série avec la LED ?
pour augmenter le courant ?
Ce qui m'étonne c'est que ma LED blanche fonctionne normalement avec +/- 3,6 V alors qu'une LED verte ou rouge fonctionne sous une tension bien inférieure.
Donc je l'ai branché, on verra bien.
J'essaie de remplacer la veilleuse par le montage sité en page 4 de ce fil en date du 08 Juil 2007, 21:08
Ce montage convient pour une LEd blanche, bleue, ou verte, HL , 5mm
pour remplacer une lampe 12V 100mA
R1 : 150 ohms
R2 : 1000 ohms
J'utilise une LED blanche 5 mm et les valeurs de résistances indiquées mais çà n'éclaire pas assez.
Si j'ai bien compris les fabriquant de bloc mettent un ampoule 12V alors que la tension d'alimentation de la veilleuse tourne autour des 9V selon le modèle de bloc pour augmenter la durée de vie de l'ampoule.
Dans le montage, les valeurs sont donnéees pour 9 ou 12V effectif ?
Pourquoi mettre une résistance en parrallèle en plus, plustôt qu'un seule résuistance en série avec la LED ?
pour augmenter le courant ?
Ce qui m'étonne c'est que ma LED blanche fonctionne normalement avec +/- 3,6 V alors qu'une LED verte ou rouge fonctionne sous une tension bien inférieure.
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
la résistance parallèle en shunt sur l'emplacement de l'ampoule est nécessaire, en effet cette dernière se trouve intercalé dans le circuit d'un transistor, qui sert a la fois a réguler le courant de charge , et a indiquer que la continuité du circuit de charge est correcte ...
Si aucune résistance n'est mise a cet endroit, ce transistor ne remplira plus , ou rempliera tres mal, ses fonctions ...le courant de charge n'atteindra pas la valeur requise et ne sera pas régulé , et la veilleuse ne remplira plus le rôle de controle de continuité et de bon fonctionnement .
(sauf cas de tres anciens bloc dont la charge et la veille ne sont pas contrôlé ni régulé , avec une batterie en permanence chargé par du courant redressé mais non régulé a travers une grosse résistance bobiné ...mais en général, ces vieux blocs avec leur principe trop rudimentaire , n'ont pas survécu ...)
Les valeurs de composants ont été donné pour 12V effectifs , pour une longévitée maximale et pour ne pas être trop ébloui , on peut en effet réduire la valeur de la résistance série de la LED (R2) surtout si la tension a cet endroit est de 8 à 9V plutot que 12 (on peut prendre R2 = 470 ohms pour que ça éclaire mieux en veille tout en restant économique et en ne réduisant pas la durée de vie de la LED , ou même 330 si on veut que ça éclaire fort ...mais là, la durée de la LED risque d'être réduite )
P/S/Z
la résistance parallèle en shunt sur l'emplacement de l'ampoule est nécessaire, en effet cette dernière se trouve intercalé dans le circuit d'un transistor, qui sert a la fois a réguler le courant de charge , et a indiquer que la continuité du circuit de charge est correcte ...
Si aucune résistance n'est mise a cet endroit, ce transistor ne remplira plus , ou rempliera tres mal, ses fonctions ...le courant de charge n'atteindra pas la valeur requise et ne sera pas régulé , et la veilleuse ne remplira plus le rôle de controle de continuité et de bon fonctionnement .
(sauf cas de tres anciens bloc dont la charge et la veille ne sont pas contrôlé ni régulé , avec une batterie en permanence chargé par du courant redressé mais non régulé a travers une grosse résistance bobiné ...mais en général, ces vieux blocs avec leur principe trop rudimentaire , n'ont pas survécu ...)
Les valeurs de composants ont été donné pour 12V effectifs , pour une longévitée maximale et pour ne pas être trop ébloui , on peut en effet réduire la valeur de la résistance série de la LED (R2) surtout si la tension a cet endroit est de 8 à 9V plutot que 12 (on peut prendre R2 = 470 ohms pour que ça éclaire mieux en veille tout en restant économique et en ne réduisant pas la durée de vie de la LED , ou même 330 si on veut que ça éclaire fort ...mais là, la durée de la LED risque d'être réduite )
P/S/Z
-
- Rang "1 LEDs"
- Posts: 29
- Joined: 30 May 2010, 10:16
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
avez-vous entendu parler des blocs de secours DBR (Dispositif de Balisage Renforcé)? Ces blocs sont destinés à indiquer les évacuations pour les personnes handicapées, en utilisant un pictogramme différent. Concernant le bloc, il semblerait que son flux lumineux et son autonomie soient supérieures à ceux d'un bloc classique, et qu'en plus il clignote pour attirer l'attention.
Voici celui de chez Legrand:

Luminox sorti un bloc DBR basé sur son Ultraled 45.
Avez-vous d'autres infos concernant ces nouveaux blocs?
avez-vous entendu parler des blocs de secours DBR (Dispositif de Balisage Renforcé)? Ces blocs sont destinés à indiquer les évacuations pour les personnes handicapées, en utilisant un pictogramme différent. Concernant le bloc, il semblerait que son flux lumineux et son autonomie soient supérieures à ceux d'un bloc classique, et qu'en plus il clignote pour attirer l'attention.
Voici celui de chez Legrand:

Luminox sorti un bloc DBR basé sur son Ultraled 45.
Avez-vous d'autres infos concernant ces nouveaux blocs?
-
- Rang "1 LEDs"
- Posts: 13
- Joined: 07 Dec 2009, 19:14
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour
Effectivement, dans la gamme DBR, il existe ceux destinés à l'évacuation des personnes à mobilitées réduites différent du chemin traditionnel empruntés par les personnes sans handicap ainsi qu'une variante indiquant un espace d'attente sécurisé (coupe feu) notamment pour les immeubles à étages, il existe cette fonction diffuseur lumineux sur les blocs ambiance et phares chez Cooper.
Il ne me semble pas que l'autonomie soit supérieur mais en plus du flux de 45lm, le flash produit un flux de 120lm (sur les blocs Ura).
Une doc est dispo sur le site de Cooper, voir la gamme Ultraled "plaquette accessibilité", le site de Ura devrait être à jour courant mars et je pense que les autres fabricants vont suivre cette évolution.
Effectivement, dans la gamme DBR, il existe ceux destinés à l'évacuation des personnes à mobilitées réduites différent du chemin traditionnel empruntés par les personnes sans handicap ainsi qu'une variante indiquant un espace d'attente sécurisé (coupe feu) notamment pour les immeubles à étages, il existe cette fonction diffuseur lumineux sur les blocs ambiance et phares chez Cooper.
Il ne me semble pas que l'autonomie soit supérieur mais en plus du flux de 45lm, le flash produit un flux de 120lm (sur les blocs Ura).
Une doc est dispo sur le site de Cooper, voir la gamme Ultraled "plaquette accessibilité", le site de Ura devrait être à jour courant mars et je pense que les autres fabricants vont suivre cette évolution.
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Encore un mouton à 5 pattes ce DBR!
Quand on voit que certains électriciens ne savent même pas différencier un BAES d'un BAEH ou encore un bloc balisage d'un bloc anti-panique, il y a fort à parier que l'on va voir tout et n'importe quoi sur le terrain.
Cette nouvelle invention destinée à l'évacuation des PMR me fait bien rire quand les normes d'accessibilité aux PMR parlent de supprimer la discrimination dans les ERP!
Messieurs du GISEL, je pense qu'au bout d'un moment il faudra abandonner l'expression "éclairage de sécurité" et la remplacer par "gadgets couteux inutiles et peu durables" quand on voit ce que sont devenus les blocs autonomes aujourd'hui et leur usage...
Quand on voit que certains électriciens ne savent même pas différencier un BAES d'un BAEH ou encore un bloc balisage d'un bloc anti-panique, il y a fort à parier que l'on va voir tout et n'importe quoi sur le terrain.
Cette nouvelle invention destinée à l'évacuation des PMR me fait bien rire quand les normes d'accessibilité aux PMR parlent de supprimer la discrimination dans les ERP!
Messieurs du GISEL, je pense qu'au bout d'un moment il faudra abandonner l'expression "éclairage de sécurité" et la remplacer par "gadgets couteux inutiles et peu durables" quand on voit ce que sont devenus les blocs autonomes aujourd'hui et leur usage...
-
- Rang "1 LEDs"
- Posts: 29
- Joined: 30 May 2010, 10:16
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
Parmi mes quelques BAES, certains comportent à leur "dos" des étiquettes où sont inscrit 3 nombres. Cependant je ne sais pas à quoi ils correspondent exactement.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Parmi mes quelques BAES, certains comportent à leur "dos" des étiquettes où sont inscrit 3 nombres. Cependant je ne sais pas à quoi ils correspondent exactement.
Quelqu'un peut-il m'aider?
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
me revla pour donner des nouvelles sur ce topics :
A ptitjof:
les nombres marqués le sont il à la main ou au tampon ?
ce ne serais pas tout bonnement , au format ** jour/** mois/** année, une date de contrôle , ou une date de remplacement ? (apposée par un organisme de contrôle, comme pour les extincteurs par exemple
A manu231977 :
-vous avez des MP
-une partie de mes blocs HS seront a vendre ou échanger (liste en MP , sujette a évolution)
-pour donner des nouvelles du Unicontal 300P , qui avais été trouvé neuf mais issu d'un vieux stock avec des grandes chances que les accus ne tiennent plus , et bien il tiennent ! et ce bloc là, je le garde et il sert ! en effet et entre temps j'ai réaménagée une cave (qui étais jadis une chambre noire ...tombée dans l'oubli ) en tant que salle de muscu , et il sert a secourir l'éclairage normal des lieux ( évitant de se retrouver dans des situations embarassantes si je me trouve inopinément dans l'obscuritée avec des haltères ou une barre chargée en mains en ne voyant plus ou la poser ...n'est ce pas
) et de temps en temps je controle son fonctionnement (en le débranchant , secteur présent , au début d' une séance habituelle de muscu "normale" , qui prend environ 1 h ...soit précisément la durée d'un test d'autonomie normal
)
...Et, tant que j'y étais, j'ai doté aussi la sortie coté escalier, d'un BAES , un Luminox genre ASIC603 (qui, lui, se teste automatiquement )
A tous :
j'ai un peu laissé tomber cette "collection de bAES " pour n'en garder qu'un minimum, et en bon état , et en utiliser certain a poste fixe , pour éclairer les "lieux de passages" (escaliers, couloirs, hall d'entrée , et diverses issues) ma collection d'ampoules d'éclairage (qui est maintenue et continue de croitre) et tous les endroits plus ou moins "stratégiques" ou un éclairage de secours peut éviter des situations embarassantes (chaufferie, WC , pièces contenant des tableaux électriques ...et récemment comme dit un peu plus haut la cave ou je fais ma muscu ...)
les autres BAES seront échangés, ou revendu (proposé aux autres membres de ce forum) , ou démolis pour récupération de composant et dépot du reste poour recyclage en déchetterie ...(si en trop mauvais état )
P/S/Z
me revla pour donner des nouvelles sur ce topics :
A ptitjof:
les nombres marqués le sont il à la main ou au tampon ?
ce ne serais pas tout bonnement , au format ** jour/** mois/** année, une date de contrôle , ou une date de remplacement ? (apposée par un organisme de contrôle, comme pour les extincteurs par exemple
A manu231977 :
-vous avez des MP
-une partie de mes blocs HS seront a vendre ou échanger (liste en MP , sujette a évolution)
-pour donner des nouvelles du Unicontal 300P , qui avais été trouvé neuf mais issu d'un vieux stock avec des grandes chances que les accus ne tiennent plus , et bien il tiennent ! et ce bloc là, je le garde et il sert ! en effet et entre temps j'ai réaménagée une cave (qui étais jadis une chambre noire ...tombée dans l'oubli ) en tant que salle de muscu , et il sert a secourir l'éclairage normal des lieux ( évitant de se retrouver dans des situations embarassantes si je me trouve inopinément dans l'obscuritée avec des haltères ou une barre chargée en mains en ne voyant plus ou la poser ...n'est ce pas


...Et, tant que j'y étais, j'ai doté aussi la sortie coté escalier, d'un BAES , un Luminox genre ASIC603 (qui, lui, se teste automatiquement )
A tous :
j'ai un peu laissé tomber cette "collection de bAES " pour n'en garder qu'un minimum, et en bon état , et en utiliser certain a poste fixe , pour éclairer les "lieux de passages" (escaliers, couloirs, hall d'entrée , et diverses issues) ma collection d'ampoules d'éclairage (qui est maintenue et continue de croitre) et tous les endroits plus ou moins "stratégiques" ou un éclairage de secours peut éviter des situations embarassantes (chaufferie, WC , pièces contenant des tableaux électriques ...et récemment comme dit un peu plus haut la cave ou je fais ma muscu ...)
les autres BAES seront échangés, ou revendu (proposé aux autres membres de ce forum) , ou démolis pour récupération de composant et dépot du reste poour recyclage en déchetterie ...(si en trop mauvais état )
P/S/Z