Bonjour,
la date indiquée sur les blocs est inscrite au tampon. Sur l'un d'eux, je peux lire "91 41 03". Il s'agit d'un Legrand 60825C. Je suppose donc que le "91" correspond à l'année, mais le "41" ne peux correspondre au mois, ni même au jour. S'agit-il peux-être de la semaine? Et concernant le "03", je n'ai aucune idée.
Par rapport à vos blocs dont vous voulez vous séparez, je peux être intéressé. Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai une petite collection de Legrand que je souhaiterais complété. Pour le moment, j'ai dans ma collection les blocs suivant:
608 23A
608 25
608 25C
608 25F
608 25G
608 65C
608 65E
Si vous avez des blocs différents de ceux-ci, faites-en moi part.
Mais par pitié, ne les détruisez pas!
Ptitjof
la date indiquée sur les blocs est inscrite au tampon. Sur l'un d'eux, je peux lire "91 41 03". Il s'agit d'un Legrand 60825C. Je suppose donc que le "91" correspond à l'année, mais le "41" ne peux correspondre au mois, ni même au jour. S'agit-il peux-être de la semaine? Et concernant le "03", je n'ai aucune idée.
Par rapport à vos blocs dont vous voulez vous séparez, je peux être intéressé. Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai une petite collection de Legrand que je souhaiterais complété. Pour le moment, j'ai dans ma collection les blocs suivant:
608 23A
608 25
608 25C
608 25F
608 25G
608 65C
608 65E
Si vous avez des blocs différents de ceux-ci, faites-en moi part.
Mais par pitié, ne les détruisez pas!
Ptitjof
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
je vais regarder ça, ce soir, ou lundi de Paques...
P/S/Z
je vais regarder ça, ce soir, ou lundi de Paques...
P/S/Z
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Salut à tous!
Je vois que Ptitjof est aussi inquiet que moi lorsque des blocs vont partir à la poubelle, ...en effet ils peuvent faire le bonheur de collectionneurs.
Ptitjof, si ca t'interesse contacte moi en MP, j'ai peut être des blocs qui t'interessent.
Pour Zeltron : voir les messages en MP :-D
Quand à ton l'unicontal qui fonctionne à merveille, celà arrive parfois que des batteries n'ayant jamais été utilisées et fabriquées depuis 10 à 15 ans se comportent très bien en autonomie. J'ai eu souvent le cas (même sur des plus vieilles). Le seul hic c'est que lorsque l'on met le bloc au repos quelques semaines ces batteries meurent d'un coup et se mettent en court-circuit. Il faut donc garder le bloc équipé de vieilles batteries en service et ne plus jamais le mettre au repos plus d'un jour (d'ou l'idée d'une installation à demeure pour un vrai usage).
A+
MANU
Je vois que Ptitjof est aussi inquiet que moi lorsque des blocs vont partir à la poubelle, ...en effet ils peuvent faire le bonheur de collectionneurs.
Ptitjof, si ca t'interesse contacte moi en MP, j'ai peut être des blocs qui t'interessent.
Pour Zeltron : voir les messages en MP :-D
Quand à ton l'unicontal qui fonctionne à merveille, celà arrive parfois que des batteries n'ayant jamais été utilisées et fabriquées depuis 10 à 15 ans se comportent très bien en autonomie. J'ai eu souvent le cas (même sur des plus vieilles). Le seul hic c'est que lorsque l'on met le bloc au repos quelques semaines ces batteries meurent d'un coup et se mettent en court-circuit. Il faut donc garder le bloc équipé de vieilles batteries en service et ne plus jamais le mettre au repos plus d'un jour (d'ou l'idée d'une installation à demeure pour un vrai usage).
A+
MANU
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Attention toutefois à l'effet "mémoire" des accus Ni Cd! Il faut éviter de remettre en charge le bloc après 1h. Mieux vaut le laisser complètement se décharger, ça ne fera que du bien aux batteries.zeltron wrote: de temps en temps je controle son fonctionnement (en le débranchant , secteur présent , au début d' une séance habituelle de muscu "normale" , qui prend environ 1 h ...soit précisément la durée d'un test d'autonomie normal)
Ces bons vieux blocs (comme plus aucun fabricant ne construit aujourd'hui) avaient des accus surdimensionnées qui leur confèraient plus de 2h d'autonomie à neuf! Sur un de mes blocs URA 300 lumens équipé de 4 éléments de 4Ah, j'ai chronométré 2h45 d'autonomie...malheureusement il n'y a plus sur le marché des blocs de cette qualité là. URA et Legrand utilisent désormais des batteries chinoises "BYD" :-((((
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Rassurez vous
si je n'ai plus donné suite , les blocs ne sont pas perdu pour autant, et je ne les jetterais pas a la benne ! ou alors en dernier recours et si je me trouve obligé de tout liquider alors que personne n'en veut ! (j'en suis pas encore là !)
Quand au bloc fluo 300 lm qui tient 2h45 , je n'ai jamais encore rencontré d'aussi grandes autonomie , et ça m'étonne même beaucoup sachant que le tube+ le convertisseur consomment environ 2A ...ce qui fait, avec des accus de 4Ah impeccables, et en toute théorie sans aucune perte, une autonomie de 2 h (cette autonomie de 2h est en effet parfois atteinte par certains tres bons blocs Legrand ou Saft ...mais ça va tres rarement plus loin
)
ou bien le convertisseur consomme moins que prévu , mais délivre moins de jus (et le flux de 300 lm n'est plus atteint ...) ou bien le bloc a été rétrofité avec des 7 Ah au lieu de 4Ah (aisément reconaissables, ils ont le même diamètre mais sont plus long : 92 mm au lieu de 62 mm
)
Quand a mon bloc Unicontal qui est installé a poste fixe , il ne risque guère d'être HS par mise au repos prolongée vu qu'il est branché direct et alimenté en permanence , quand au test d'autonomie j'avoue que je n'en ai pas encore effectué jusqu'a décharge totale (et si cet Unicontal dure vraiment 2 h45 et que je fais ma muscu pendant toute la durée du test, je risque d' être cramé avant la fin, ou de me faire une tendinite
)
P/S/Z
si je n'ai plus donné suite , les blocs ne sont pas perdu pour autant, et je ne les jetterais pas a la benne ! ou alors en dernier recours et si je me trouve obligé de tout liquider alors que personne n'en veut ! (j'en suis pas encore là !)
Quand au bloc fluo 300 lm qui tient 2h45 , je n'ai jamais encore rencontré d'aussi grandes autonomie , et ça m'étonne même beaucoup sachant que le tube+ le convertisseur consomment environ 2A ...ce qui fait, avec des accus de 4Ah impeccables, et en toute théorie sans aucune perte, une autonomie de 2 h (cette autonomie de 2h est en effet parfois atteinte par certains tres bons blocs Legrand ou Saft ...mais ça va tres rarement plus loin

ou bien le convertisseur consomme moins que prévu , mais délivre moins de jus (et le flux de 300 lm n'est plus atteint ...) ou bien le bloc a été rétrofité avec des 7 Ah au lieu de 4Ah (aisément reconaissables, ils ont le même diamètre mais sont plus long : 92 mm au lieu de 62 mm

Quand a mon bloc Unicontal qui est installé a poste fixe , il ne risque guère d'être HS par mise au repos prolongée vu qu'il est branché direct et alimenté en permanence , quand au test d'autonomie j'avoue que je n'en ai pas encore effectué jusqu'a décharge totale (et si cet Unicontal dure vraiment 2 h45 et que je fais ma muscu pendant toute la durée du test, je risque d' être cramé avant la fin, ou de me faire une tendinite

P/S/Z
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
a la demande de Manu et des autres lecteurs
voila , vite fait, quelques photos des blocs que j'ai vraqué dans la cave en question et que je compte troquer , ou évacuer (photos faites grosso modo , sans débrancher les bout de fil qui avais été mis pour essayer les blocs ...et sans ranger le matos, ou le bordel ...de muscu
il y a ce bloc ...
)
et ces 5 autres blocs ...
Il y a en fait un second Legrand 60825 qui ne marche pas, j'ai photographié celui qui marche ...
Une patère et une cassette accu de 60825
(Les barres et haltères qu'on apercoit sur les photos ne sont pas fournies avec ces B A E S et ne sont pas a troquer
)
P/S/Z
a la demande de Manu et des autres lecteurs
voila , vite fait, quelques photos des blocs que j'ai vraqué dans la cave en question et que je compte troquer , ou évacuer (photos faites grosso modo , sans débrancher les bout de fil qui avais été mis pour essayer les blocs ...et sans ranger le matos, ou le bordel ...de muscu
il y a ce bloc ...

et ces 5 autres blocs ...
Il y a en fait un second Legrand 60825 qui ne marche pas, j'ai photographié celui qui marche ...
Une patère et une cassette accu de 60825
(Les barres et haltères qu'on apercoit sur les photos ne sont pas fournies avec ces B A E S et ne sont pas a troquer

P/S/Z
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Le fameux Unicontal Unifluo 300P équipant le local (que je garde)
le même ouvert
détail : le convertisseur HT
détail : le tube allumé et les accus
P/S/Z
le même ouvert
détail : le convertisseur HT
détail : le tube allumé et les accus
P/S/Z
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Rang "2 LEDs"
- Posts: 83
- Joined: 06 Jun 2008, 20:52
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Maginfique cet Unifluo!
Le CI est de conception très similaire à ceux des SAFT 8301P
Par contre la batterie en baton de 4 éléments est très rare!*
Très beau bloc en tout cas, j'espère en trouver un comme ça un jour (il existait aussi sous la marque Lumatic avec diffuseur opalisé "en pointe")
A+
MANU
Le CI est de conception très similaire à ceux des SAFT 8301P
Par contre la batterie en baton de 4 éléments est très rare!*
Très beau bloc en tout cas, j'espère en trouver un comme ça un jour (il existait aussi sous la marque Lumatic avec diffuseur opalisé "en pointe")
A+
MANU
-
- Rang "1 LEDs"
- Posts: 29
- Joined: 30 May 2010, 10:16
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour, suite à plusieurs constatations, j'ai remarqué que les blocs URA 111001A , c'est à dire les BAES SATI à ampoules avec lampe de veille à LEDs sont souvent en défaut de batterie et ce, soit juste après leur installation, ou après 1 ou 2 années de fonctionnement. Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème provenant du SATI, ou plutôt une mauvaise qualité d'accumulateurs. D'ailleurs, ces blocs sont-ils fabriqués en France?
-
- Rang "6 LEDs"
- Posts: 3298
- Joined: 15 Oct 2006, 20:05
- Location: planète terre
- Contact:
Re: Un topics sur les BAES (bloc de secours) ça intéresse qu
Bonjour,
(bon, mon intervention sera peut être équivalente a effectuer une miction dans un instrument a cordes frottées...Vu le délai, et les problèmes d'authentification-connexion survenu entre temps ... )
Mais, , au juste, les blocs en "défaut" ou prétendu comme tels par le SATI voient ils le courant suffisamment longtemps et souvent ?
(je pense au cas particulier de salles des fêtes de villages ne servant que rarement ...et qui peuvent souvent rester, courant coupé, plusieurs jours ou plusieurs semaines ...Auquel cas , la batterie des B A E S équipant de telles salles n'a pas le temps de se recharger complètement, ou reste déchargée et s'abime par cause de décharges , et de trop peu de cycles d'utilisation /recharge, un peu comme une voiture qui roule trop rarement !)
ou
Si les blocs sont sous tension suffisamment souvent et longtemps et si ils servent , un essai d'autonomie sur une coupure manuelle donne quoi ? les B A E S en défaut éclairent t'ils ? et restent ils allummé 1 h ou plus ?
(si un essai de coupure manuelle s'avère satisfaisant, le S A T I est probablement à la rue , ce qui n'est pas exclu surtout sur du matériel récent à µC ...dont le µC peut fort bien être bogué ! )
P/S/Z
(bon, mon intervention sera peut être équivalente a effectuer une miction dans un instrument a cordes frottées...Vu le délai, et les problèmes d'authentification-connexion survenu entre temps ... )
Mais, , au juste, les blocs en "défaut" ou prétendu comme tels par le SATI voient ils le courant suffisamment longtemps et souvent ?
(je pense au cas particulier de salles des fêtes de villages ne servant que rarement ...et qui peuvent souvent rester, courant coupé, plusieurs jours ou plusieurs semaines ...Auquel cas , la batterie des B A E S équipant de telles salles n'a pas le temps de se recharger complètement, ou reste déchargée et s'abime par cause de décharges , et de trop peu de cycles d'utilisation /recharge, un peu comme une voiture qui roule trop rarement !)
ou
Si les blocs sont sous tension suffisamment souvent et longtemps et si ils servent , un essai d'autonomie sur une coupure manuelle donne quoi ? les B A E S en défaut éclairent t'ils ? et restent ils allummé 1 h ou plus ?
(si un essai de coupure manuelle s'avère satisfaisant, le S A T I est probablement à la rue , ce qui n'est pas exclu surtout sur du matériel récent à µC ...dont le µC peut fort bien être bogué ! )
P/S/Z