Page 1 of 1
BAES KAUFEL
Posted: 12 Mar 2010, 19:37
by Winshe
Bonjour,
Je cherche à comprendre le branchement des 4 fiches d'alimentation du bloc (coté intérieur).
Sur quel plot la phase, le neutre et la terre (si à brancher).
J'ai - 1er plot : 1 fil jaune, 2eme plot :1 fil noir, 3eme plot : 1 fil noir, 4eme plot (à priori) rien.
Bloc KAUFEL BRIO 400F Ab 230V 380lm/1h
Si quelqu'un pouvait me renseigner ce serait sympa.
Merci d'avance,
Cordialement
Patrick
Re: BAES KAUFEL
Posted: 12 Mar 2010, 20:10
by zeltron
Bonjour,
pouvez vous joindre une photo de votre BAES ?
Zelt
Re: BAES KAUFEL
Posted: 12 Mar 2010, 20:24
by Winshe
Bonsoir,
Voici en pièce jointe la photo avec le repérage des plots,
Cordialement
Patrick
KAUFEL1.JPG
Re: BAES KAUFEL
Posted: 12 Mar 2010, 22:28
by zeltron
Bonjour,
Ouh la la ! un BAES avec une alim à découpage ! faudra faire gaffe a pas le griller celui là !
(plus léger et de meilleur rendement ...Mais bien plus fragile et compliqué a réparer qu'un BAES a alim linéaire , c'est à dire transfo ferromagnétique +pont de diodes+condos de filtrage + régulateur ou transistors)
La borne 4 ou n'arrive aucun fil doit en fait être relié a un des fils noirs de l'alim à découpage du bloc a travers le fusible F3 (liaison et fusible F3 non visible car au verso de la carte de raccordement) la borne 3 doit aller a l'autre fil noir de l'alim à découpage , la borne 2 doit aller au fil bleu et à la masse générale du circuit de commande , la borne 1 doit aller au fil jaune et à l'entrée de télécommande
si le bloc est a raccorder à un circuit sans télécommande, installation a deux fils (secteur uniquement, pour la recharge, sans extinction-rallummage centralisé ) relier le secteur 230v aux bornes 4 et 3 (celle relié à F3 et celle reliée au fil noir ) et laisser les bornes 2 et 1 libres
si le bloc est a raccorder a une ligne de télécommande, installation a quatre fils , relier le secteur aux bornes 4 et 3 comme ci dessus, relier le - de la ligne de télécommande a la borne 2 et le + de la ligne de télécommande à la borne 1 .
Le sens phase - neutre sur les bornes 4 et 3 n'a pas d'importance , le sens de branchement des bornes 1 et 2 a son importance mais n'est pas destructif (le seul risque si l'on inverse les branchements en 1 et 2 est d'obtenir un fonctionnement imprévu , tel que pas d'action ou comportement anormal de la télécommande ou action opposé par rapport a celui prévu ! mais ce genre d'inversion ne grille rien !)
nota : ce bloc doit en principe être "classe2" ou porter le logo "double carré" et il ne nécessite pas de fil de terre, ça peut même être nocif de le mettre a la terre -donc si il y a un fil de terre ne pas raccorder la terre a aucune borne et sous aucun pretexte !
patrick/Zeltron
(on a le même prénom !)
Re: BAES KAUFEL
Posted: 13 Mar 2010, 12:34
by Winshe
Bonjour Patrick,
Merci pour vos explications.
Je vais donc le brancher sans télécommande (phase et neutre), et si j'ai bien compris, je met la phase sur le plot 4 et le neutre sur le plot 3, et pas de terre.
J'ai fais la photo du support des plots pour ne pas faire d'erreur.
Bonne journée.
Cordialement.
Patrick
baes kaufel 1.JPG